AFG-3000F - sterownik zestawu hydroforowego
Sterownik AFG 3000-F jest urządzeniem mikroprocesorowym, służącym do sterowania pracą zestawu pompowego, hydroforowego. Stanowi go zwarta jednostka funkcjonalna o budowie modułowej, która spełnia zadania sterowania i regulacji, wskazań, sygnalizacji oraz obsługi.

Budowa:
Sterownik składa się z następujących modułów:
- moduł regulatora AFG 3000-F - podstawowy moduł sterownika sterujący pracą całego sterownika, obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN w szafie sterowniczej,
- konsola operatorska AFG 3000-F - moduł klawiatury z wyświetlaczem LCD 2x16 i sygnalizacją LED, obudowa modułu do montażu w dowolnym miejscu na drzwiach szafy lub w odległości do 1200m od szafy,
Możliwość rozbudowy o kolejny moduł zgodnie z zapotrzebowaniem.

Podstawowe funkcje sterownika:
- 4 typy pracy sterownika:
- praca progowo – czasowa,
- praca z przetwornicą częstotliwości ze stabilizacją ciśnienia w zadanym przedziale,
- praca progowo – czasowa POŻAR
- praca ręczna
- obsługa pompy sterowanej falownikiem (przetwornicą częstotliwości), w sterowniku zaimplementowany regulator PID sterujący falownikiem,
- praca z maksymalnie 6 pompami wg trybu pracy (pompy sekcji bytowej lub pożarowej),
- osobne wyjście pompy zalewowej,
- dwa priorytety załączania pomp (pierwsze załączają się pompy z priorytetem pierwszy potem z drugim, kolejność wyłączania jest odwrotna najpierw wyłączają się pompy z drugim priorytetem a potem z pierwszym),
- każda pompa posiada licznik pracy, według którego ustalana jest kolejność załączania pomp (pierwsza załącza się pompa, która ma najkrótszy czas pracy w zestawie, pierwsza wyłącza się ta, która ma najdłuższy czas pracy), taki cykl pracy powoduje równomierne zużycie pomp,
- ograniczenie załączeń pompy na godzinę (po przekroczeniu maksymalnej liczby załączeń na godzinę pompa zostaje zablokowana do końca tej godziny),
- ograniczenie czasu ciągłej pracy pompy (po przekroczeniu czasu maksymalnej ciągłej pracy pompy, pompa ta zostaje wyłączona na określony czas),
vograniczenie czasu ciągłej pracy pompy sterowanej falownikiem,
- funkcja kontroli termików pomp (po wykryciu awarii pompy pompa ta jest zablokowana aż do usunięcia awarii),
- zabezpieczenie zestawu przed:
- suchobiegiem,
- niskim ciśnieniem ssania Ps,
- wysokim ciśnieniem tłoczenia Pt,
- awaria zasilania szafy,
- automatyczne przejście do pracy POŻAR (spadek ciśnienia na tłoczeniu lub sygnał zewnętrzny POŻAR powodują przejście do pracy pożarowej),
- w razie awarii falownika sterownik przechodzi w tryb pracy progowo-czasowy,
- funkcja testowania pomp z wykorzystaniem pomiaru ciśnienia i przepływu, podczas testowania otwierany jest zawór obejściowy,
- tryb pracy ręcznej – sterowanie wszystkimi wyjściami sterownika z konsoli operatorskiej (funkcja przydatna przy uruchamianiu zestawu hydroforowego),
- moduł konsoli operatorskiej z klawiaturą, wyświetlaczem LCD 2x16 znaków i sygnalizacją LED, umożliwiający kontrolę pracy zestawu, stanów alarmowych, załączania pomp i zmianę wszystkich nastaw sterownika, połączony jest z modułem regulatora interfejsem RS 485 COM-1 (MODBUS RTU),
- historia pracy sterownika:
- historia zdarzeń - rejestr 100 ostatnich komunikatów,
- historia ciśnień - 7 dniowy rejestr średniego ciśnienia tłoczenia i ciśnienie ssania,
- historia obrotów – 7 dniowy rejestr średnich obrotów przetwornicy częstotliwości,
- liczniki pracy pomp – rejestry czasu pracy pomp,
- historia załączeń pomp – 7 dniowy rejestr liczby załączeń pompy na godzinę (dla każdej pompy),
- pomiar ciśnienia tłoczenia Pt i ssania Ps – wejścia analogowe 4-20mA z dowolnie programowanymi zakresami ciśnień (-1.99 ¸ 19.99 atm), kontrola linii przetworników,
(możliwość podłączenia przetworników różnorodnych wielkości fizycznych, co umożliwia regulacje na podstawie takich parametrów jak: przepływ, poziom, temperatura),
- pomiar przepływu – wejście analogowe 4-20mA Q1 i impulsowe Q2 z podaniem stałej litr/impuls,
- wejścia cyfrowe: kontroli suchobiegu, awarii zasilania, pożaru,
- wyjścia sygnalizacji: pożaru, suchobiegu, błędu testu i wyjście załączania zaworu testu,
- interfejs RS 485 COM-2 (MODBUS RTU) umożliwia podłączenie komputera PC. Program wizualizacji sterownika AFG 3000 pod Windows 98/2000 pozwala na przeglądanie i zmianę nastaw sterownika, wizualizacje procesu pracy w postaci graficznej, przeglądanie komunikatów, czasów pracy pomp, itp.,

Funkcje niestandardowe:
- Interfejs RS 232 COM-3 (MODBUS RTU) umożliwia podłączenie modemu telefonii tradycyjnej, modemu GMS lub radiomodemu w celu monitorowania obiektu z dowolnego miejsca z pełną wizualizacją i możliwością zmian parametrów. W przypadku modemu GSM możliwość wysyłania krótkich informacji tekstowych SMS o pracy zestawu lub awariach na dowolnie podane numery telefonów komórkowych.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

AFG Elektronika Przemysłowa

Adres: Krzywa 31, 60-118 Poznań

Nr telefonu: (0 61) 866 98 20 Skopiuj

Faks: (0 61) 866 98 20 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl